อ้างจาก: Pat ที่ วันนี้ เวลา 10:46:10
อ้อ เครื้่องทำน้าอุ่่น ผมให้ช่างติดตั้ง breaker แยกต่างหากครับ ไม่ได้รวมกับไฟส่องสว่างครับ

ผมเดาเอาว่าน่าจะเป็น breaker ธรรมดา ไม่ใช่แบบป้องกันไฟรั่วด้วย แต่ถ้าที่บ้านติดตัว SAFETCUT ไว้ที่ตัวไฟ main หลักของบ้านอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับ สำหรับบ้านที่ไม่ได้ติดตัว SAFETCUT ควรจะต้องใช้ breaker แบบป้องกันไฟรั่วด้วยนะครับ ราคาไม่กี่ตังค์หรอกครับ มากระเป๋าแหกกันยังมากเสียกว่าเลยครับ

แต่เมื่อเทียบว่ามันคุ้มครองชีวิตของทุกๆคนในครอบครัวแล้วนี่ ถือได้ว่ามันคุ้มสุดๆเลยครับ
ขอบคุณพี่ตู่ครับความรู้และข้อคิดดีๆ
พี่เอริท์ชุดbreakerอยู่ที่ชุดmainไฟของพี่ยี่ห้ออะไร เช่นถ้าเป็นตู้ square D พี่สามารถไปซื้อ ลูกcircuit บอกคนขายว่าเอาลูกcircuit กันดูด square D ใช้ซัก 16Amp.ก็เกินพอแล้ว
ปรกติเครื่องทำน้ำอุ่นเขาจะมี Breaker กันดูดมาให้แล้ว การทำงานของBreaker กันดูด มันเช็คกระแสที่ไหลออกทางด้านขั้ว L และไหลกลับทางขั้ว N ถ้าปรกติกระแสขั้ว L กับ N จะไหลเท่ากัน ถ้าเกิดไม่เท่ากันมันจะสั่ง trip breaker ส่วนกระแสเกิน กับ ช๊อต circuit ควรมีใน breaker ทุกตัวอยู่แล้ว
รูปแรกของพี่ที่ไฟไหม้ มันไม่เกิดการช๊อต circuit และไม่มีการ ลงกราวด์ breaker เลยไม่ trip
ส่วนเหตุที่ไหม้ ปรกติเครื่องทำน้ำอุ่นจะมี pressure switch มาให้เกือบทุกตัว สังเกตุเวลาปิดน้ำแล้ว เครื่องทำน้ำอุ่นไฟดับ ของพี่เอริท์ก็น่าจะปิดน้ำแล้วก็พอไม่ได้เอา breaker ลง
พอ pressure switch มีปัญหา หรือช่วงนั้นน้ำเกิดไม่ไหล ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นกลับมาทำงานอีกครั้งครับ ก็เลยไหม้
บ้านผมก็เคยเป็นแต่กลับมาบ้านเห็นก่อน ถ้าสงสัยหรือจะให้ช่วยเหลือติดต่อมาได้ตลอดครับยินดีดย่างยิ่ง